178-0444-1181

机房建设 机房装修 机房环控

机房知识

分享你我感悟

您当前位置>首页 >> 机房知识 >> 常见问题

锐捷ruijie升级过程出现“Upgrade file to Module in slot [M2] failed!”的故障处理

发表时间:2022-08-28 00:24:54

文章来源:超级管理员

浏览次数:530

1)现象

在ctrl 命令行,传输管理板安装包时,出现以下情况

Upgrade file to Module(s) in slot: [M2]

Please wait......

Upgrade file to Module in slot [M2] failed!

CURRENT PRODUCT INFORMATION :

PRODUCT ID: 0x20060050

PRODUCT DESCRIPTION: Ruijie High-density IPv6 10G Core Routing

Switch(S8606) By Ruijie Network

ERROR: UPGRADE LINECARD OR SLAVE CM BOARD FAILED !!!

The program upgraded failed, please retry.

2)原因

从管理板空间不足,导致从板主程序丢失或损坏。

3)解决方法

释放从板空间

a、将主管理板拔出,串口线连到从管理板,把从管理板中线卡的安装包删除。重新插入主管理板,下电重启。

b、在主管理板ctrl 下,尝试重新tftp 传输。当出现以下信息时,说明传输成功。

Upgrade file to Module in slot [M2] OK!

Load temporary upgrade file to memory ...

CURRENT PRODUCT INFORMATION :

PRODUCT ID: 0x20060050

PRODUCT DESCRIPTION: Ruijie High-density IPv6 10G Core Routing

Switch(S8606) By Ruijie Network

SUCCESS: UPGRADING OK.


相关机房案例查看更多